摘要结合上海中心大厦、世茂烟台海湾一号、世茂沈阳五里河、上海世茂滨江、杭州滨江大厦等20多栋公共建筑和住宅类超高层建筑的给排水设计及设计管理工作经验,就超高层建筑屋面雨水排水系统的选择、管材的选用等进行探讨,以期在系统安全性、经济合理性等方面更加合理。

关键词

超高层建筑屋面雨水排水系统重力流半有压流

满管压力流

超高层建筑是指建筑高度大于100m的高层民(3)重力流屋面雨水排水系统。采用普通重力

用建筑,往往被视作是一个地区的地标性建筑,代表

了这一城市或国家在高层建筑建设方面最先进的材料和工程建造技术。笔者在从事给排水设计及设计

流雨水斗,设计流态是无压流态,多用于阳台、设备层等排水量小的区域。

1.2超高层建筑雨水系统的选择原则

(1)屋面雨水应选择既安全又经济的系统。(2)应迅速及时、有组织地将屋面雨水排至室外雨水排水系统,并且屋面天沟不向室内溢水、室内地面不冒水、管道能承受正压和负压作用,不变形、

管理工作期间,先后参与了上海中心大厦、世茂烟台

海湾一号、世茂沈阳五里河、上海世茂滨江、杭州滨

江大厦等20多栋公共建筑和住宅类超高层建筑的

给排水系统设计及设计管理工作,在雨水系统的选

择、管材的选用等方面曾进行了深入研究,以期进一步提高系统安全性、经济合理性。

不漏水,屋面溢流现象应尽量减少或避免。

(3)雨水系统应在满足安全排水的前提下能够造价低、投资少,占用空间少,系统寿命长。1.3超高层建筑雨水系统的选用

(1)受建筑外立面美观因素的影响,超高层建

雨水系统的划分与超高层建筑雨水系统选择

1.1雨水系统的划分

屋面雨水系统按管内流态可分为:重力流、半有

压流和满管压力流。管道中的水流状态主要受斗前水深和雨水斗的形式影响。对于某些形式的雨水斗,会随斗前水深的变化,在管道内形成不同流态。如87型雨水斗,随着斗前水深的加深,系统的流态会逐步从重力流向半有压流、满管压力流过渡。

(1)87斗屋面雨水排水系统。主要采用65型、87(79)型系列雨水斗,管网设计流态是无压流和有压流之间的过渡流态。也是笔者参与项目的主要系

筑的雨水系统大多选择内排水方式,雨水立管可设

于管道井内或阳台中。

(2)为尽量减少溢流现象的发生(对于300m以下的建筑,雨水溢流会对建筑周边地面产生不良影响),要求雨水系统能迅速及时排放屋面雨水,兼顾经济性要求,在我国,超高层雨水排水系统最常用的是87型斗雨水排水系统。

2超高层建筑雨水排水系统设计常见问题及应对措施

统型式。该系统预留一定余量排超设计流量雨水,

但是,随着雨水量的增加,雨水系统会出现满流状态,变成压力流。

(2)满管压力流屋面雨水排水系统。该系统也

2.1屋面雨水系统与设备层排水系统串接

当前,很多超高层建筑采用全玻璃幕墙,要求考虑幕墙的清洗,擦窗机设备层会有雨水进入。部分设计人员在设计设备层雨水排水系统时选择了雨水

斗,并在低区与屋面雨水立管连通。常用的87型雨

称为虹吸式雨水系统,采用压力流(虹吸式)雨水斗,

设计流态是满管压力流。该系统排水能力强,多用于超高层建筑裙房等汇水面积大、室内不便设置雨水立管的区域,但造价高。

88给水排水voI.36

N仉12

2010

水斗系统属气水混合流,半有压流态,需考虑压力,应采用密闭系统。雨水斗虽然町在不同高度接人同