晶闸管串联调压电容无功补偿方法

晶闸管串联调压电容无功补偿方法

《电力电子技术》2000年第1期 2000.221

晶闸管串联调压电容无功补偿方法

AMethodforCapacitorVarCompensationofThyristorSeriesVoltage2regulation

贵州工业大学 李民族 李秦伟 吴晓男 熊 洁 (贵阳 550003)

摘要:提出一种用晶闸管开关装置2串联变压器来改变电容端电压以调节无功的补偿方法。阐明了这种补偿装置的原理,分析了装置的功率特性,估计了晶闸管开关换接过程中的断态过电压和过电流大小,指出:降低这种过电压和过电流的技术完全能实现。通过与TSC进行比较,证明这种装置成本要比TSC低得多,宜于在高压电网中使用。

Abstract:ThispaperproposesamethodforVarcompensationbyuseadeviceofthyristorswitch2seriestransformertochangethecapacitorvoltage.Theprincipleofthecompensationdeviceisdescribedanditspowercharacteristicsareana2lyzed.Inthepapertheoff2statevoltageandover2currentduringthyristorconversionareestimated.Itispointedthatthistechnologyfordecreasingover2voltageandover2currentcanberealizedabsolutly.IncomparisiontoTSC,thecostofthisdeviceismorelower,anditissuitbleforapplyingtothehighvoltagenet.

叙词:无功功率补偿 晶闸管 过电压 过电流/串联调压

Keywords:VARcompensation;thyrister;over2voltage;over2current;seriesvoltageregualtion

1 引 言

现行电容无功补偿方法均用机械开关或晶闸管开关投切电容器组来改变投入运行的电容容量,实现无功调节。()电流大,补偿和调压。(TSC)无冲击电流、无高次谐波,因此能进行动态无功补偿和调压。但因晶闸管工作电压高(2倍网络电压),当用于10kV网络时需增加串联晶闸管数目,从而加大技术难度,又因晶闸管价格昂贵,装置成本显著增加,因而阻碍了它的大量应用。

本文提出的晶闸管串联调压式电容无功补偿方法,根本上区别于传统的调节电容无功原理,用晶闸管开关装置2串联变压器改变电容器组端电压,大幅度调节电容无功。电容器组不切除,其端电压逐级变化不大,因而晶闸管断态时承受电压低,接入时冲击电流小,大大改善了它们的工作条件,显著减小了所需晶闸管的容量。这种方法不仅和TSC具有相同的性能,且投资成本大大降低,可用于3~35kV电压级中。

晶闸管串联调压电容无功补偿方法

,c[1]。

图1 CKY装置原理接线图

图2示出换接过程中任意一个稳态单相等值电路,图中主电源电势E1和辅助电源电势E2的大小、相位、极性和晶闸管开关与辅助变压器的联接方式有关,近似等于辅助变压器初级附加电势ΔE。忽略回路电阻和串联电感,电容电流为:

Ic=I1==

-jXc-jXc

(1)

电容功率为:

Sc=

UcI13

=-j=-jQc

Xc

2

(2)

2 调节原理和功率特性

图1示出晶闸管串联调压电容无功补偿装置CKY(СимметроКомпенсирующиеБесконтактные)的原理接线图。图中TB是一次线圈串Установки

主电源送出功率:

S1=E1I13=E1E2yBc-jE21Bc+jE1E2xBc(3)

式中 Bc———电容器组容纳

 E2=E2x+jE2y,以E1为参考向量

接在电容器组回路中的辅助变压器,T2为辅助电源变压器,其次级电压相位和电源的电压完全相同。次级相(线)电压可通过晶闸管开关装置根据需要换接到辅助变压器次级侧的不同抽头和相上,在电容

辅助电源送出功率:

S2=-B2I23=-E1E2yBc-jE22Bc+jE1E2xBc

(4)

电网送出功率: